- 简答题保安段母线停电操作规程原则?
-
1、通知有关专业将保安段所有负荷停电或倒为其他电源带。
2、按照逆变机停电顺序将逆变机停止运行,蓄电池由其他电源浮充。
3、将保安段备用电源停电,刀闸拉开。
4、检查保安I、II段联络刀闸“1”联“3”及“3”联“1”均在开位。
5、检查80X开关在开位,合上80X甲刀闸。
6、合上低厂变70X、80X开关的操作直流铅丝。
7、合上低厂变高压侧70X开关,检查变压器充电良好。
8、合上低厂变低压侧80X开并关,环并良好指示正确。
9、合上备用电源联锁开关BK,检查BZT回路正确。
10、拉开备用电源90X开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看