试题详情
简答题 某一检测人员在测定混凝土泵送剂压力泌水率时,试验步骤如下: ①将混凝土拌合物装入试料筒内,用捣棒由中心向外围均匀插捣15次,将仪器按规定安装完毕。 ②尽快给混凝土加压至1.0Mpa,立即打开泌水管阀门,同时开始计时,并保持恒压,泌出的水接入量筒内。加压10s后读取泌水量V10,加压140s后读取泌水量V140。计算压力泌水率。 问题:1)该检测人员做法是否正确? 2)如果不正确,请指出错误,并写出正确做法。
  • 不正确。
    错误一:第①条中用捣棒由中心向外围均匀插捣15次。
    正确做法:用捣棒由外围向中心均匀插捣25次。
    错误二:第②条中给混凝土加压至1.0Mpa。
    正确做法:尽快给混凝土加压至3.0Mpa。