试题详情
简答题FGD系统脱硫率低的原因有哪些?怎样处理?
  • FGD系统脱硫率低可能是以下原因造成的:
    (1)吸收塔出口和入口的二氧化硫的浓度测量不准确;
    (2)循环浆液的pH值测量不准确;
    (3)烟气流量增大,超出系统处理能力;
    (4)烟气中二氧化硫的浓度过高;
    (5)吸收塔的pH值偏低(小于5.0);
    (6)循环浆液流量减小。
    可采取以下措施进行处理:
    (1)校准二氧化硫监测;
    (2)增加脱硫循环泵的运行数量;
    (3)校准pH计的测量;
    (4)申请锅炉降负荷运行;
    (5)检查并增加石灰石浆液的投配;
    (6)检查脱硫循环泵的运行情况。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题