试题详情
简答题分析说明变压器局部放电试验中测得的放电量并非放电点的实际放电量的原因?
  • 因放电是在变压器内部,放电信号要经过电容耦合和线圈传递到变压器出线端子才能取得信号进行测量记录,在传输过程中信号已被衰减,接收到的信号强度要小于放电点的强度。其衰减倍数并不是一个常量,而是随放电点距离测量端子的远近而变化,我们测得的放电量也就不是放电点的真实放电量,把测得的放电量称之为视在放电量以示区别。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题