试题详情
- 简答题 某型购物中心,地上部分为四层,建筑髙度23.7m,每层建筑面积约为2000m2,其中部为中庭,中庭部分贯通至四层,中庭周围为回廊,回廊与中庭结合处设置了防火卷帘,请分析以下问题: (1)中庭部分与回廊之间为何设防火卷帘? (2)中庭部分与回廊之间的防火卷帘有何要求? (3)与中庭相通的房间的门和墙体有何要求? (4)中庭的回廊应设置哪些消防设施?
-
(1)因为建筑物内设置中庭时,防火分区的面积应按上下层相连通部分的建筑面积叠加计算,当其建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,应采用防火卷帘、防火门、防火窗进行防火分隔。
(2)中庭部分与回廊之间的防火卷帘的耐火极限不小于3.00h。
(3)与中庭相通房间的门应采用甲级防火门,墙体采用耐火极限不低于1.00h的防火墙。
(4)本建筑物中中庭的回廊应采用自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统以及消火栓系统,且与建筑物其他区域的相应设施连在一起。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 消防安全管理的事故树分析方法包括的内容有()。
- ()是石油化工行业应用最为广泛的灭火系统,主要用于扑救可燃液
- 施工现场中,用于办公、宿舍的临时用房每层建筑面积不应大于()
- 以下()资料应当纳入消防档案管理。
- 防火档案的建立必须在进行调查、统计、核实的基础上认真填写,并
- 应纳入施工现场总平面布局的临时住房和临时设施有()。
最新试题