简答题广播电视录音室和演播室的空调和给排水的声学施工要求有哪些?
  • (1)空调专业的施工要求
    ①空调设备严格按照要求做好减振与消声。
    ②空调设备安装不仅要求设备与基础之间减振,而且在基础与机房地面之间也要采取减振措施,即双级减振措施。
    ③空调管道在穿越各类录音室、演播室及其配套技术用房的墙体处,需做隔声的穿墙套管。特别注意在穿墙风道与套管之间,套管与墙体之间不得有任何缝隙,注意填充密实,防止噪声经缝隙传入室内。
    ④广播电视中心的各类录音室、演播室的送、回风口宜采用风口消毒器或消声静压箱,同时风口与消声静压箱之间采用一段软接风道,防止管道的附加噪声与振动。
    ⑤吊装的空调设备及管道均应采用减振支架和吊架。
    (2)给水排水和消防系统专业的施工要求
    ①凡穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取隔振措施,防止管道固体传声。
    ②为防止给水排水和消防系统设备的噪声和振动传入广播电视中心噪声标准高的房间,管道和设备应做隔声、隔振处理。