试题详情
- 简答题大修过的变压器,在投入运行后为什么有时瓦斯动作频繁?如何处理?
- 新装或大修的变压器在加油或滤油时,将空气带入变压器内部不能及时排出,当变压器运行后油温逐渐上升,油内部储存的空气逐渐溢出,使瓦斯继电器动作。瓦斯继电器动作的次数与变压器内部储存的气体多少有关。
处理:为避免瓦斯继电器频繁动作,电力变压器在充油后或不加油量较多后应静止6-8小时再投入运行。在此期间,要经常从放气阀把积存的空气放出。大型电力变压器还要采取真空注油的办法。另外,在变压器初投入运行的24小时内,为避免瓦斯继电器误动引起停电,瓦斯继电器的跳闸回路应断开,使其只动作于信号。采取上述措施后。如变压器投入运行后仍发生瓦斯继电器动作,则应根据变压器的音响、温度、油面以及加油过滤工作情况作综合分析,如变压器运行正常,可判断为进入空气所致。否则应取气做点燃试验,以判断变压器内部是否有故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看