试题详情
简答题 某大楼玻璃幕墙工程由A公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由A公司委托玻璃厂加工,采用两道密封,第一道为丁基热熔密封胶密封,第二道采用聚硫密封胶密封胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由A公司下属加工厂制作,玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘结;半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃,其玻璃面板上墙安装就位后,直接在现场注胶,玻璃的镀膜面朝向室外一侧。隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是2009年10月10日至10月15日,安装时问是同年10月30日至11月10日,板块制作中,按规定做了剥离试验,均合格。在幕墙构件制作安装前,A公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样,委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸,隐框幕墙立柱跨度有3200mm、3400mm和3600mm三种规格;幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外,其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。A公司的试样是按立柱跨度3400mm制作的。 问题 1.指出隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误,并说明理由和正确做法。 2.隐框玻璃幕墙玻璃板块安装时间是否正确?如何判定硅酮结构密封胶的剥离试验结果是合格的? 3.指出并纠正半隐框玻璃幕墙玻璃面板安装的错误。 4.A公司制作的幕墙三项主要物理性能试样是否正确?为什么?
  • 1.隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误、理由和正确做法。
    (1)错误之处:隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃的第二道密封用聚硫密封胶密封。
    理由:隐框玻璃幕墙的玻璃暴露在外,而聚硫密封胶耐紫外线能力差。
    正确做法:应采用硅酮结构密封胶。
    (2)错误之处:中空玻璃的胶缝尺寸按普通门窗玻璃胶缝尺寸确定。
    理由:隐框玻璃幕墙用中空玻璃胶缝是受力结构,不能按普通门窗的胶缝尺寸确定。正确做法:尺寸应根据幕墙受力计算确定。
    2.隐框玻璃幕墙玻璃板块安装的时间正确。
    硅酮结构密封胶的剥离试验是否合格的判定:进行硅酮结构密封胶剥离试验时,以胶的破坏发生在胶体内部(即内聚破坏)为合格。
    3.隐框玻璃面板安装错误:不能在现场打注硅酮结构胶。
    正确做法:玻璃镀膜面应朝向室内一侧。
    4.A公司制作的幕墙三项主要物理性能试样不正确。
    理由:试样应按最大跨度3600mm制作,因为按最大跨度制作的试件,其检测结束后才能覆盖较小跨度的幕墙。