试题详情
- 简答题简述什么情况下应装设断路器失灵保护?
- 在220—500kV电力网中,以及110kv电力网的个别重要部分,可按下列规定装设断路器失灵保护:
(1)线路保护采用近后备方式,对220—500kv分相操作的断路器,可只考虑断路器单相拒动的情况。
(2)线路保护采用远后备方式,如果由其它线路或变压器的后备保护切除故障将扩大停电范围(例如采用多角形接线,双母线或分段单母线等时),并引起严重后果时。
(3)如断路器与电流互感器之间发生故障,不能由该回路主保护切除,而由其他线路和变压器后备保护切除以将扩大停电范围,并引起严重后果时。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器油箱外故障包括引出线的套管闪络故障
- 发电机励磁回路一点接地保护动作后,作用于
- 不属于微机保护带负荷试验项目的是()。
- 测量有功功率的交流采样装置,如果B、C相
- 电力系统故障动态记录的主要任务是记录系统
- 发变组后备保护中电流元件用电流互感器应设
- 根据反措要求,不能采用电缆两端同时接地的
- 当取代的数据配置在数据集中,subEna
- 在大电流接地系统中,线路出口发生单相接地
- 已知某节点A,流入该节点电流为10A,则
- 微机型变压器差动保护其幅值调整与相位补偿
- 处于电网终端附近的保护装置,其过电流保护
- RCS-901(2)A的电流断线自产零序
- SV组网的网络架构模式下()考虑对时。
- 装有管型避雷器的线路,为了使保护装置在避
- SEL-321保护装置用了一个独特的负序
- 下面对网络报文分析仪和录波器功能描述正确
- 在发-变组接线中,当基波零序电压保护动作
- 单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保
- 用于保护交流电压自动切换的中间继电器,分