- 简答题试述整组试验应着理检查哪些问题?
-
(一)在整组试验中应着重检查如下问题:
(1)各套保护间的电压、电流回路的相别及极性是否一至。
(2)各套装置间有配合要求的各元件在灵敏度及动作时间上是否满足配合要求,所有动作的元件应与其工作原理及回路接线相符。
(3)在同一类型故障下,应该同时动作于发出跳闸脉冲的保护,在模拟短路故障中是否均能动作,其信号指示是否正确。
(4)有两个线圈以上的直流继电器的极性连接是否正确,对于用电流起动(或保持)的回路,其动作(或保持)性能是否可靠。
(5)所有相互间存在闭锁关系的回路,其性能是否与设计符合。
(6)所有在运行中需要由运行值班员操作的把手及连片的 线、名称、位置标号是否正确,在运行过程中与这些设备有关的名称、使用条件是否一致。
(7)中央信号装置的动作及有关光、音信号指示是否正确。
(8)各套保护在直流电源正常及异常状态下(自端子排处断开其中一套保护的负电源等)是否存在寄生回路。
(9)断路器跳、合闸回路的可靠性,其中装设单相重合闸的线路,验证电压、电流、断路器回路相别的一致性与断路器跳、合闸回路相连的所有信号指示回路的正确性。
(10)被保护的一次设备发生短路故障时,在直流电源电压可能出现最低(实际可能最大负荷)的运行情况下,检验保护装置及自动重合闸动作的可靠性。
(11)单相及综合自动重合闸是否能确实保证按规定的方式动作,并保证不发生多次合闸情况。
(二)当直流电压在运行时可能高于额定值的5%而不超过额定值的10%时,在整组试验时尚应在实际可能最高的运行电压下进行如下检查:
(1)直流回路各元件的热稳定性。
(2)动作时间有相互配合要求的回路(如与直流继电器动作时间、复归时间有关的回路),是否尚能保证有足够的可靠性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看