试题详情
- 简答题主变低压侧过流保护为什么要联跳本侧分段开关?
- 两台主变并列运行时,当低压侧一段母线有故障或线路有故障且本身开关拒动时,两台主变低压侧过电流保护同时动作,如分段开关不首先跳开,将使两台主变开关同时跳闸,引起低压侧母线全停。如果当主变过电流保护动作后,首先断开本侧分段开关,保证非故障段母线的正常运行,缩小了停电范围。