试题详情
- 简答题变压器并联运行的条件是什么?当不符合并联条件时会引起什么后果?
-
1、变压器并联运行必须满的条件是:
(1)接线组别相同。(2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相同。(3)阻抗电压相等。
2、当不符合并联运行条件时的后果:(1)接线组别不同时,各台变压器二次线电压相位不同,至少相差30度,由于这个相位差的存在,将产生很大的电压差,这个电压差将在线圈中产生很大的环流,会使变压器严重损伤,甚至烧坏。因此接线组别不同的变压器绝对不能并联。
(2)变比不等的变压器并联时,其二次侧线圈感应的电势不等,会产生电势差,变压器二次线圈间也将有环流存在,因此要求并联变压器的变比相等。