一钢筋混凝土简支梁,截面尺寸为200mm×500mm,跨度6m,支承在240mm厚的窗间墙上,如下图所示。墙长1500mm,采用MU15蒸压粉煤灰砖、M5混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。在梁下、窗间墙墙顶部位,设置宽240mm、高180mm、长1500mm的垫梁(实际上是钢筋混凝土圈梁的一段),其混凝土的强度等级为C20。梁端的支承压力设计值N1=100kN,上层传来的轴向压力设计值为300kN。说明:已按最新规范将本题“MU10”改成“MU15”。
试问,垫梁的折算高度h0(mm),与下列何项数值最为接近?()
A、210
B、270
C、350
D、400
- D