简答题液化气贮罐的水压试验的操作步骤注意事项是什么?
  • (1)新建成或检修后的贮罐在投用前必须先进行水压试验.并且,罐直接连接的管件,首道阀门,切水罐及切水罐出口首道阀必须同时随之进行水压试验(包括玻璃板液位计);
    (2)拔离安全阀,首道阀门下法兰拔离或堵盲板,关闭仪表侧线阀,支柱拉杆处于放松状态;
    (3)转好注水流程,开水泵注水,充水速度不宜过快,水温不得低于5℃,当环境温度低于0℃时,必须采取防冻措施;
    (4)在注水的同时,打开罐顶部阀及罐排空阀,排罐内气体,当罐顶各阀排水后关闭.停水泵,切换水试压泵注水;
    (5)在试验过程中组织人员对罐体及附件支柱,基础等进行全面检查,确认无异常变化,方可继续进行增压试验,否则,立即停止试压流水,并撤水处理;
    (6)在试压期间,要保持贮罐外壁干燥,以确保容器的缺陷充分暴露;
    (7)试验压力为设计压力的1.2倍,当罐压力达试验压力值时,停试压泵,阀门关闭,停止流水,观察压力变化情况保持压力30min以上,压力无变化为水压试验合格;
    (8)在罐打水增加达试验压力值时,要对罐体,连接阀门,管件等进行全面仔细检查,确认无问题后,方可进行气密试验。