- 简答题LFX-912收发信机要改变工作频率需要更换哪几块插件?(是两个变电站互换)、LFX-912收发信机灵敏起信电来过高如何调节?功率放大插件的表头指针指到哪个位置算合理正确?
-
LFX-912收发信和改频只需更换滤波插件,再将发信板拨轮开关拨至相应的频率.LFX-912收发信机灵敏起信电平过高,可调节收信板W3电位器。
功率放大插件的表头无实际意义,发信时一般>=50%都算正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看