试题详情
- 简答题RCS-915型保护中"投单母"压板的作用怎样实现?
- “投单母方式”控制字和压板用于两段母线运行于互联方式下将母差的故障母线选择功能退出。控制字投单母方式和压板的投单母方式是“与”的关系,就地操作时,将控制字整定为“1”,靠压板来投退单母方式;当远方操作时,将单母压板投入,靠远方整定单母方式控制字来投退单母方式。