试题详情
- 简答题站用电系统备自投装置异常告警的处理原则是什么?
-
1)检查备自投方式是否选择正确,检查备自投装置交流输入情况。
2)检查备自投装置告警是否可以复归,必要时将备自投装置退出运行,联系检修人员处理。
3)外部交流输入回路异常或断线告警时,如检查发现备自投装置运行灯熄灭,应将备自投装置退出运行。
4)备自投装置电源消失或直流电源接地后,应及时检查,停止现场与电源回路有关的工作,尽快恢复备自投装置的运行。
5)备自投装置动作且备用电源断路器未合上时,应在检查工作电源断路器确已断开,站用交流电源系统无故障后,手动投入备用电源断路器。工作电源断路器恢复运行后,应查明备用电源拒合原因。
6)对于成套备自投装置,在排除上述可能的情况下,可采取断开装置电源再重启一次的方法检查备自投装置异常告警是否恢复。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 通常情况下,变电运维班值班方式应满足日常
- 串联补偿装置电容器本体或引线接头发热的处
- 对充电模块故障处理,下列做法正确的是()
- 摄像头视频信号有干扰,应()
- 变电验收管理规定基建工程验收竣工(预)验
- 220kV组合电器红外热像检测精确测温(
- 下列()属于运维班副班长(安全员)岗位责
- 一般情况下,避雷器工频参考电压()避雷器
- 绝缘油界面张力检测中,在测量水的表面张力
- 绝缘油铜金属含量检测验收时,恢复检测仪器
- 110-750kV电力变压器、电抗器测温
- 并联电容器组允许在不超过额定电流的30%
- 关于橡塑绝缘电力电缆线路红外热像检测,说
- 工频高电压通常采用高压试验变压器来产生。
- 避雷器泄漏电流读数为零,可能是泄漏电流表
- 标称电压为6V的阀控蓄电池在运行中开路电
- 变电站基建工程设备投运试运行期间(不少于
- 端子箱及检修电源箱安装投运技术文件查的有
- 巡视时,应观察引线弧垂满足要求,无散股、
- 安全出口通道(门)(),安全出口处不应设