试题详情
- 简答题预想#4机主轴密封不严,漏水大
-
运行方式:#1、4机运行各带负荷110MW,#2机热备用,#3机检修。
事故现象:#4机运行中顶盖排水泵启动,顶盖水位高报警。
事故处理:1、立即汇报调度,转移负荷,停#4机,
2、汇报ONCALL值长、ONCALL负责人,通知检修人员安排紧急排水泵,检查顶盖排水泵工作情况。
3、密切注意顶盖水位上升情况,待机组停稳后,投入机组检修密封调整水轮机主轴密封水压,以减少漏水清理水轮机顶盖排水孔,保证顶盖排水畅通