- 简答题假如你是某建筑施工企业的施工现场平面布置设计人员,那么为了预防火灾的发生,你在进行施工现场的平面布置设计时应注意哪些问题?
-
进行施工现场的平面布置设计时应注意以下几点:
(1)要明确划分出禁火作业区(易燃和可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活区,各区域之间要按规定保持以下防火安全距离:禁火作业区距离生活区不小于15m,距离其他区域不小于25m;易燃、可燃材料堆料场及仓库与在建工程和其他区域的距离应不小于20m;易燃的废品集中场地与在建工程和其他区域的距离应不小于30m;防火间距内不应堆放易燃和可燃材料。
(2)在一、二级动火区域施工,施工单位必须认真遵守消防法律法规,建立防火安全规章制度。在生产或者储存易燃、易爆品的场区施工,施工单位应当与相关单位建立动火信息通报制度,自觉遵守相关单位消防管理制度,共同防范火灾。
(3)电气防火防爆措施。严格按照建设部行业标准《建筑施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,编制临时用电专项施工方案和设置临时用电系统,以避免引起电气火灾。
(4)焊接、切割中防火防爆措施。对焊、割构件和焊、割场所,应采取以下措施:转移,隔离,置换,清洗,移去危险品,加强通风,提高湿度,进行冷却,备好灭火器材。焊、割作业中的火灾事故,有时往往发生在工程的结尾阶段,或在焊、割作业结束后。这是因为焊、割结束后留下的火种没有熄灭造成的。因此,焊、割作业结束后,必须及时、彻底地清理现场,清除遗留下来的火种,关闭电源、气源,把焊、割炬放置在安全的地方。
(5)其他防火防爆措施:对于储存易燃物品的仓库,应有醒目的"禁止烟火"等安全标志,严禁吸烟,入库人员严禁带人火柴、打火机等火种。烘烤、熬炼使用明火或加热炉时,应用砖砌实体墙完全隔开。烟道、烟囱等部位与可燃建筑结构应用耐火材料隔离,操作人员应随时监督。办公室、食堂、宿舍等临时设施不得乱拉电线,不得使用电炉,取暖炉具应当符合防火要求,要由专人管理。施工现场内严禁焚烧建筑垃圾和用明火取暖。未经批准,严禁动火;没有消防措施、无人监护,严禁动火。 关注下方微信公众号,在线模考后查看