试题详情
- 多项选择题电流互感器本体渗漏油的处理原则()
 A、检查本体外绝缘、油嘴阀门、法兰、金属膨胀器、引线接头等处有无渗漏油现象,确定渗漏油部位
B、根据渗漏油及油位情况,判断缺陷的严重程度
C、渗油及漏油速度每滴不快于5秒,且油位正常的,应加强监视,按缺陷处理流程上报
D、漏油速度虽每滴不快于5秒,但油位低于下限的,应立即汇报值班调控人员申请停运处理
- A,B,C,D
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运
 - 红外热像精确检测,要求风速一般不大于()
 - 电缆沟每隔一定距离()采取防火隔离措施。
 - 电流互感器出厂试验,对于中性点接地系统,
 - 变电站技改工程一次部分可研初设内容应包括
 - 动态评价主要类别为新设备首次评价、缺陷评
 - 拉开母联、分段断路器前后,应检查该断路器
 - 变电验收管理规定省公司设备状态评价中心组
 - 变电运检验收管理坚持“安全第一,()”的
 - 组合电器带电检测项目有哪些?()
 - 场区照明充分考虑()巡视及检修场地需求,
 - 红外成像检漏检测人员应经()并考试合格。
 - 开关柜新安装及()类检修重新投运后1周内
 - 高温天气下,应按照班组工作计划,按时开启
 - SF6配电装置室通风口应设置在室内底部,
 - 励磁特性测量,电压互感器施加电流不超过其
 - 组合电器室通风风口应设置在室内底部。
 - 各设备室的温湿度计应定置管理,安装地点应
 - 灭火器贮存容器中充装的CO2<
 - 避雷器发生绝缘闪络时,对于中性点有效接地