试题详情
- 多项选择题电流互感器本体渗漏油的处理原则()
A、检查本体外绝缘、油嘴阀门、法兰、金属膨胀器、引线接头等处有无渗漏油现象,确定渗漏油部位
B、根据渗漏油及油位情况,判断缺陷的严重程度
C、渗油及漏油速度每滴不快于5秒,且油位正常的,应加强监视,按缺陷处理流程上报
D、漏油速度虽每滴不快于5秒,但油位低于下限的,应立即汇报值班调控人员申请停运处理
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运
- 红外热像精确检测,要求风速一般不大于()
- 电缆沟每隔一定距离()采取防火隔离措施。
- 电流互感器出厂试验,对于中性点接地系统,
- 变电站技改工程一次部分可研初设内容应包括
- 动态评价主要类别为新设备首次评价、缺陷评
- 拉开母联、分段断路器前后,应检查该断路器
- 变电验收管理规定省公司设备状态评价中心组
- 变电运检验收管理坚持“安全第一,()”的
- 组合电器带电检测项目有哪些?()
- 场区照明充分考虑()巡视及检修场地需求,
- 红外成像检漏检测人员应经()并考试合格。
- 开关柜新安装及()类检修重新投运后1周内
- 高温天气下,应按照班组工作计划,按时开启
- SF6配电装置室通风口应设置在室内底部,
- 励磁特性测量,电压互感器施加电流不超过其
- 组合电器室通风风口应设置在室内底部。
- 各设备室的温湿度计应定置管理,安装地点应
- 灭火器贮存容器中充装的CO2<
- 避雷器发生绝缘闪络时,对于中性点有效接地