简答题电压互感器的一般运行规定有哪些?
  • 1、新投入或大修后(含二次回路更动)的电压互感器必须核相。
    2、电压互感器二次绕组所接负荷应在准确等级所规定的负荷范围内。
    3、电压互感器二次侧严禁短路。
    4、电压互感器的各个二次绕组(包括备用)均必须有可靠的保护接地,且只允许有一个接地点。接地点的布置应满足有关二次回路设计的规定。
    5、应及时处理或更换已确认存在严重缺陷的电压互感器。对怀疑存在缺陷的电压互感器,应缩短试验周期进行跟踪检查和分析查明原因。
    6、停运中的电压互感器投入运行后,应立即检查相关电压指示情况和本体有无异常现象。
    7、新装或检修后,应检查电压互感器三相的油位指示正常,并保持一致,运行中的互感器应保持微正压。
    8、中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点应接地。为防止谐振过电压,应在一次中性点或二次回路装设消谐装置。
    9、双母线接线方式下,一组母线电压互感器退出运行时,应加强运行电压互感器的巡视和红外测温。
    10、电磁式电压互感器一次绕组N(X)端必须可靠接地。电容式电压互感器的电容分压器低压端子(N、δ、J)必须通过载波回路线圈接地或直接接地。
    11、电压互感器(含电磁式和电容式电压互感器)允许在1.2倍额定电压下连续运行。中性点有效接地系统中的互感器,允许在1.5倍额定电压下运行30s。中性点非有效接地系统中的电压互感器,在系统无自动切除对地故障保护时,允许在1.9倍额定电压下运行8h;在系统有自动切除对地故障保护时,允许在1.9倍额定电压下运行30s。
    12、具有吸湿器的电压互感器,运行中其吸湿剂应干燥,油封油位应正常,呼吸应正常。
    13、SF6电压互感器投运前,应检查电压互感器无漏气,SF6气体压力指示与制造厂规定相符,三相气压应调整一致。
    14、SF6电压互感器压力表偏出正常压力区时,应及时上报并查明原因,压力降低应进行补气处理。
    15、SF6电压互感器密度继电器应便于运维人员观察,防雨罩应安装牢固,能将表计、控制电缆接线端子遮盖。