- 简答题 计算下图液位差压变送器的量程、测量范围及迁移量。 已知:H=0~10m,h=1.2m,ρ=35kg/m3,g≈10m/s2
-
ΔP=P+-P-=Hρg+hρg=3500H+4200(Pa)
差压变送器:
量程=35000(Pa)
测量范围=4200~39200(Pa)
迁移量=4200(Pa) 关注下方微信公众号,在线模考后查看