试题详情
- 简答题同一台电压互感器,其铭牌上为什么有多个准确度级别和多个额定容量?电压互感器二次负载与额定容量有何关系?
-
(1)由于电压互感器的误差与二次负载有关,二次负载越大,电压比误差和角误差越大。因此制造厂家就按各种准确度级别给出了对应的使用额定容量,同时按长期发热条件下给出了最大容量。
(2)准确度等级对二次负载有具体要求。如测量仪表要求选用0.5级的电压互感器,若铭牌上对应0.5级的二次负载为120V•A,则该电压互感器在运行时,实际接入的二次负载容量应大于30V•A而小于120V•A,否则测量误差会增大,电压互感器的运行准确度等级会降低。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在继电保护的原理接图中,一般C代表电容,
- 终端通信模块网络指示灯常亮时表示终端登陆
- 集中器上行通讯规约中,应用层帧格式中帧起
- 采用磁力轴承,必须保证轴承磁钢的磁力()
- 10~750kV电能计量点设置()
- 在三相三线制电路中,不论电源和负载怎样连
- 分别说明LQJ-10、LFC-10、LM
- 将灯泡与电阻串联接到直流电压源上,当电阻
- 当利用测量电阻上压降的方法,用公式计算电
- 有一稳压管的稳压值为8V、最大稳定电流为
- 负荷管理终端和配变监测计量终端的电源电压
- 什么是预付费电能表?按使用价值不同可分为
- 下面哪个不是集中器上行通信方式:()。
- 集中器和采集中器485接口A、B端子正反
- 绘出交流电能表检定装置输出电压波形失真度
- 单相电能表相(火)线、零线颠倒接入对用户
- 经互感器接入的三相三线电能表,铭牌标注互
- 一台三相电动机接成三角形,功率P=4.5
- 黑白表实际是单相复费率表的一种特例,即只
- 负荷管理终端和配变监测计量终端在整个安装