简答题暖风器投运如何操作?
  • (1)检查一、二次风暖风器系统连接完好,工作票终结,具备投运条件。
    (2)辅汽母管压力保持0.5Mpa以上。
    (3)检查各暖风器供汽手动截止门关闭。
    (4)开启暖风器供汽电动门前、后母管疏水门。
    (5)开启暖风器供汽电动门。
    (6)适当开启暖风器供汽调节站旁路门进行暖管。
    (7)检查确认暖风器疏水至疏扩截止门关闭、管路疏水门开启。
    (8)暖风器至定排疏水手动门开启。
    (9)开启暖风器各排疏水截止门及疏水母管截止门。
    (10)关闭暖风器各排供汽排空气门。
    (11)确认暖风器供汽母管暖管合格。
    (12)开大暖风器供汽调节站旁路门调整暖风器供汽压力在0.15~0.45Mpa。
    (13)适当开启各暖风器的供汽手动门进行预暖。
    (14)暖风器预暖结束后,根据风温要求调节暖风器供汽手动门。
    (15)将暖风器调节站投自动,压力应小于0.45Mpa。