简答题简述380V母线失电处理。
  • 1)因低压厂变故障引起,在确证联锁装置拒动情况下,可抢合备用电源开关一次,否则应在故障点隔离或消除后恢复送电。
    2)因低压厂变跳闸引起380V母线失电,对于无备用自投功能或BZT装置因故退出时,若无明显故障信号,可抢送备用电源开关一次。
    3)工作电源开关跳闸,其高压侧开关未跳时,若无明显故障,可抢送工作电源开关一次,不能抢合联络开关,以防止造成另一段母线失压。
    4)380V母线失电不能马上恢复时,若所接MCC有备用电源应及时进行切换。
    5)380V锅炉PC段失电时,检查柴油发电机组起动带负荷。