试题详情
- 简答题电流互感器按哪些条件选择?变比又如何选择?二次绕组的负荷怎样计算?
-
(1)电流互感器按型号、额定电压、变比、准确度选择。
(2)电流互感器一次侧额定电流有20,30,40,50,75,100,150,200,400,600,800,1000,1200,1500,2000(A)等多种规格,二次侧额定电流均为5A,一般情况下,计量用的电流互感器变比的选择应使其一次额定电流不小于线路中的计算电流。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选的大一些。
(3)二次回路的负荷取决于二次回路的阻抗的值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看