试题详情
- 简答题《国家电网公司调度系统安全保障能力评估标准》中对设备供电电源有何要求?
- 依据《国家电网公司调度系统安全保障能力评估标准》规定:独立通信站和330kV及以上变电站的通信电源应具备两路独立的交流电源,并配备稳定可靠的直流电源;通信站电源应急供电时间应不小于本*单位有关规定(或按不少于3小时执行)。交流电源不可靠的地方,除增加蓄电池容量外,还应配备其他供电方式或备用电源(如:太阳能电源或汽、柴油发电机等)。