- 简答题检修中,对电涡流式监测保护装置的一般检查有哪些内容和要求?
-
1)传感器应清洁、固定牢固、螺纹无损,其调整螺杆的转动应能使传感器平衡均匀地移动,与被测物体间的安装间隙,应根据试验后的输出特性曲线所确定的线性中心位置而定;
2)振动和主轴偏心测量传感器的安装支架应牢固,有足够刚性;安装支架的固有频率应是测试最大频率的十倍以上,当探头保护套管的长度大于300mm时,需要有辅助支承,以防止套管共振;
3)前置器外部应清洁,固定应牢固,无松动,其与传感器之间的连接高频电缆应完好无损,长度不得任意改变;引线及延伸电缆各连接头应连接可靠,并使用热缩管防护;
4)监测器外观检查,应满足5.1.1.1.1要求;用万用表监测线路板各点电源和前置器工作电源,应符合说明书要求;各监测器主板编程短接块位置(或软件组态)应符合实际使用要求;