试题详情
- 简答题某给水泵高压电动机参数为:UN=10kV,PN=2000kW,IN=138A,Kst=6。电动机端子处三相短路电流为4.14kA。试确定该电动机的保护配置,并进行整定。
- 根据题意可知对该电动机保护装置的配置和整定
(1)保护装置的设置:
因为水泵电动机在生产过程中没有过负荷的可能,不装设过负荷保护;电动机很重要,且装在经常有人值班的机房内,需要自起动运行,不装设低电压保护;仅装电流速断保护,采用两相继电器接线,电流互感器电流比为200/5A,继电器为DL-11/50。
(2)Iopk=30A,Iopl=1200A,ks=3.0>2.0 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 工厂供电系统是指工厂所需的电力电源()
- ()实质是引雷针,它把雷电流引入地下,从
- ()设置灵活、可在无功负荷附近设置,从而
- 单相短路电流只用于单相短路保护整定及单相
- 工厂电力负荷的分()、()、()。
- 电流互感器一次侧有一端必需接地。
- 电网额定电压是指线路的额定电压。
- 年荷曲线一定是单调上升的。
- 断路器在额定电压下能正常开断的最大电流,
- 过电流保护装置为了保证装置具有足够的反应
- 什么叫电压偏差?产生电压偏差的主要原因?
- 环式结构的特点是可靠性差。
- 小接地电流系统是指()和()的电力系统。
- 电能最大的用户是同步电动机。
- 联电容器在供电系统中的装设位置有(),(
- 容量在10000KVA.以上的变压器必须
- 工厂供电系统中所采用的操作电源有()
- 单相接地产生的电磁波对通信的影响是可以忽
- 下列关于高压线路的接线方式错误的是()。
- 熄灭的电弧条件:去游离率>游离率。