试题详情
- 简答题计算题:一台额定容量为60000KVA,额定电压110000/6600V,额定电流315/5250A的三相变压器,作空载试验时,从低压侧输入6600V电压,测得三相电流:Ia=19.52A,Ib=19.52A,Ic=22A,求空载电流的百分数。
- 三相电流的算术平均值Ip=Ia+Ib+Ic/3=20.35A;空载电流百分数I=Ip/Ie×100%=20.35/5250×100%=0.39%