试题详情
简答题继电柜速断保护动作跳闸处理流程是什么?
  • (1)速断保护是线路之短路保护,当变压器及高压供电线路发生相间或对地短路时,起保护作用。
    (2)按高低压停送电操作程序及安全操作规程分断有关高低压开关。
    (3)抽出有关高低开关小车,检查开关触头有无故障引起的痕迹。
    (4)检查变压器接线端子有无放电迹象,测量变压器相间或对地之绝缘电阻,电缆绝缘电阻及开关柜检查。
    (5)若经检查均为正常,则可将报警显示复位,再按高低压停送电操作程序及安全操作规程恢复正常供电。
    (6)若恢复正常供电,还需检查发电机是否恢复待机状态及有无异常。
    (7)最后将事故及处理经过详细记录,并向主管汇报。