- 简答题系统发生异步震荡应该如何处理?
-
异步震荡的处理方法:
(1)增加发电机、调相机、静补装置等的无功功率,并发挥其过载能力,尽量提高电压。
(2)运行中的电厂退出机组AGC、AVC。
(3)未得到调度允许,电厂不得将发电机组解列(现场规程有规定者除外);若由于大机组失磁而引起电网震荡,可立即将失磁机组解列;
(4)因环状电网或并列运行的双回路的操作或误跳而引起的电网振荡,应立即合上解环或误跳的断路器;
(5)若振荡超过3分钟,经采取措施后仍未消除时,应迅速按规定解列点解列,防止扩大事故,电网恢复稳定后,再进行并列;
(6)电网发生稳定破坏,又无法确定合适的解列点时,只能采取适当措施,使之再同步,防止电网瓦解并尽量减少负荷损失。
其主要方法是:
1)频率升高的发电厂,应立即自行降低机组的有功功率,使频率下降,直至振荡消失,但不得使频率低于49.50赫兹,同时应保证厂用电的正常供电;
2)频率降低的发电厂,应立即增加机组有功功率至最大值或启动备用水轮机组,直至恢复电网频率到49.5赫兹以上,振荡消除;
3)各级调度应在频率降低侧(受端)迅速按超计划用电和事故限电序位表限电,使频率升高,直至振荡消除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看