试题详情
- 简答题301-JS启停信号在操作站上指示不正常,如何处理?
-
1)甩掉电气的信号线,检查DI点,该点故障,应重新更换DI点。
2)DI点无故障,通知电气。
3)电气处理后,应检查电器送来的信号线是否有电压,合格后接入卡板上。
(如送来触点与原触点类型改变,应在操作站改变该DI点输入方向。在1#操作站上进入工程使画面,使用22条命令调出301-JS点,点击INPTDIR项改为DIRECT,将7MC打空转,在1#操作站上对301-JS进行下装(CTL+F12),在将7MC启动起来,301-JS指示正常。) 关注下方微信公众号,在线模考后查看