试题详情
- 简答题柴油发电机组有哪些保护,保护动作结果。
-
1)润滑油压力过低,动作于停机、跳闸。
2)机头油箱油位低(二级)动作停机、跳闸。
3)冷却水断,动作于停机、跳闸。
4)机组超速,动作于停机、跳闸。
5)自启动失败,动作于停机、跳闸。
6)逆功率保护,动作于停机、跳闸。
7)过电流保护:有速断(主保护)及定时限(后备保护)两种,动作于停机、跳闸。
8)发电机单相接地,动作于停机、跳闸。
9)过电压保护,动作于停机、跳闸。
10)上述故障均应起动外接信号,为柴油发电机故障告警。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 测量主变低压绕组绝缘(即发电机静子、高压
- 在业扩报装中应主要禁止哪些行为?
- 如何使用同期装置手动并网?
- 高压启动备用变压器复合电压过流保护
- 强行励磁起什么作用?
- SG186系统中供电电源的运行方式有冷备
- 当定子绕组冷却水流量小于一定数值时,发电
- 1号柴油发电机的额定转速是()转/分。
- 新装用电指要求用电的申请者就所需(),申
- 电力系统中性点运行方式有()。
- 变压器运行时的正常检查项目有哪些?
- 每日要进行日结算,做到日清日结,收回电费
- 变压器的铁芯是由()性能极好的硅钢片组装
- 瓦斯继电器内部有白色及青灰色带有臭味气体
- 高备变正常情况下应采用()备用方式。
- 电动机测绝缘应用哪种等级的摇表,阻值不小
- 变压器中性点接地装置的()电阻,一般不得
- 发电机的额定定子电压为()kV
- 变压器着火应及时通知消防部门,使用(),
- 在客户电气设备安装到约()时,供电企业开