试题详情
简答题某井基本数据如下:  ① 井口防喷器:2FZ18—21,全封、半封各一个,现场试压15MPa  ② 射孔施工:用密度1.20g/cm3的泥浆压井进行电缆射孔,目的是射开井段2450~2460米的产层,预计地层压力35MPa  ③ 井喷失控着火经过: 0:30  射孔。 0:40  起出电缆和射孔工具,无溢流显示 0:55  开井观察,井口有硫化氢味。 1:00  井口有外溢。 1:05  井口外溢量增大测得溢流量1.2m3。 1:10  关井,套压9 MPa,全封闸板前部微刺。 1:15  套压12 MPa,全封闸板刺漏严重 1:20  放喷,因两条放喷管线内被冻结,放喷失败。 1:25  开井抢装简易井口未成,泥浆喷完后喷出油气混合物,喷高大约30米 1:27  着火,喷出的高速液流冲坏井架灯造成。  1:30  井架烧塌。 请分析井喷失控着火原因。
  • (1)井口防喷器没有按标准和要求试压。
    (2)按预计地层压力40MPa折算平衡地层泥浆密度为1.46g/cm3,现使用1.20g/cm3的泥浆射孔后不能平衡地层压力 。
    (3)射孔前没检查防喷设备是否灵活好用。本井放喷管线冻结无法排液致使造成井喷失控的发生。
    (4)现场没检测硫化氢的浓度,没安装放喷点火管线。
    (5)没有及时断电。