试题详情
简答题 某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000m2,地上每层建筑面积均为5600m2。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。 仓库一层储存桶装润滑油:二层储存水泥刨花板:三至六层储存皮毛制品:地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其术质包装重20kg。该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与仓库之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门采用双向弹簧门。仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口,两个安全出口之间距离12m,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。
  • 一层:桶装润滑油火灾危险性为丙类1项,故一层火灾危险性为丙类1项;
    二层:水泥刨花板火灾危险性为丁类:故二层火灾危险性为丁类:
    三至六层:皮毛制品火灾危险性为丙类2项,故三至六层火灾危险性为丙类项:
    地下室:储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg,包装重量为物品重量1/5,故火灾危险性仍按玻璃制品确定,为戊类。
    仓库整体按火灾危险性较大的楼层确定,为丙类1项。