试题详情
- 简答题网控干式变压器冷却器控制功能有哪些?
- 变压器绕组温度高于110℃时,温控箱启动风机强迫风冷,强迫风冷下绕组温度低于90℃时风机停止,若绕组温度进一步升至155℃时将发超温报警信号,170℃时将发超温跳闸信号或跳干式变高低压侧开关,冷却风机也可手动投入,此时干式变输出容量可提高50%。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 发电机转子一旦发生两点接地,可出现哪些现
- 抽水蓄能电站在电力系统中的主要作用是()
- 直流系统两点接地的危害是什么?
- 电气设备防止感应过电压的办法是()。
- 提机组进水口闸门前最重要的是闸门前后压力
- 三相同步发电机的定子绕组通常采用()接线
- 绝缘材料的绝缘电阻值与湿度有关,与温度无
- 讲质量离不开成本、效益,否则是毫无意义的
- 电力系统中水电与火电互补是指()。
- 厂用电6kV系统的接地方式是()。
- 离心泵的工作原理怎样?
- 水电站技术供水的净化有哪两类?试分别简述
- 电动机着火,应立即切断电源,用干式灭火器
- 如图F-7所示,说明厂用高压开关的操作过
- 高厂变复合电压闭锁过流保护动作结果如何?
- 水车自动回路电源消失有何现象?会产生什么
- 热偶定值如何调整?
- 使用摇表测量高压设备绝缘时,应由()担任
- 什么叫断路器的开断电流和开断容量?
- 遇有电气设备着火时应使用()。