试题详情
简答题 情景描述 某热电厂隶属XX公司,其中发配电工段负责公司发电和配电系统的管理工作,保证正常供电。发电工段分为主控岗位和变电所岗位。主控岗位主要负责管理主控高压室、低压室、脱硫、灰水回收泵房配电室,共6台变压器,主控高压室是全公司电能分配中心;变电所岗位主要负责管理一变、三变、四变的高、低压室,共10台变压器。每个供配电室均配置有干粉灭火器和二氧化碳灭火器若干。主控岗位每班3位值班员,变电所岗位每班4位值班员。 该电厂针对自身特点组织编制了火灾发生时的应急处理预案和具体流程,以及为保证消防系统正常运行的定期检修维护计划。 火灾发生的应急处理: 请简述火灾报警系统日常检查都包括哪些内容?
  • 火灾自动报警系统日常检查
    (1)检查火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、输人模块、输出模块等组件的外观及运行状态。
    (2)检查火灾报警控制器、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置运行状况。
    (3)检查消防联动控制器外观及运行状况。
    (4)检查声光报警器外观。
    (5)检查系统接地装置外观及牢固性。
    (6)检查消防控制室工作环境。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题