试题详情
- 简答题简述本案例中每季度应对火灾自动报警系统的哪些功能进行检查和试验?
-
1)采用专用检测仪器分期分批对探测器的动作及确认灯显示进行试验。
2)对火灾警报装置的声光显示进行试验。
3)对水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示进行试验。
4)对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。
5)手动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能。
6)检查消防电梯的迫降功能。