试题详情
- 简答题省调调度值班人员对系统保护装置的运行管理职责?
-
(1)批准和监督调度管辖范围内的保护装置正确使用和运行,并将有关情况详细记录。
(2)切实掌握系统保护装置的整定值并监督其调整。管辖范围内的保护装置更改定值或新保护装置投入运行前,必须按定值通知单与厂、站运行值班人员核对定值。
(3)掌握管辖范围与系统运行方式有关或直接影响系统安全运行的保护装置投停方式,以及定值配合的有关规定。应督促消除装置缺陷和处理有关问题,使电网的保护装置处于完好运行状态。
(4)指挥系统运行时,应根据本规程及有关规定的要求,对保护运行方式做出相应变更。
(5)对系统运行中保护装置的动作情况进行了解、记录,并将保护动作情况及时通知有关人员。
(6)根据继电保护整定值所允许的最大负荷电流(或有功、无功功率)监视电网中潮流分布情况,以防保护误动。
(7)参加继电保护整定方案、非正常方式继电保护规定和继电保护运行规程的审核。