- 简答题试述在电厂中实现数字控制,主要应解决哪些问题?
-
电厂热力生产过程连续性很强,对安全的要求高,实现数字控制必须围绕安全可靠这个主要问题,具体说有:
(1)计算机或数字调节仪表必须可靠,设备的无故障小时数至少要保证在一个机组的大修周期以上。主机要有备用及安全保护措施,在功能方面(软件和硬件)要齐全,特别是过程接口要适应电厂热力过程的特点,即有电量,也有非电量,即有弱电,也有强电信号。人/机接口要便于运行人员操作,而不是便于热控人员。电厂强电设备较多,干扰较大,数字控制装置和系统必须有良好的抗干扰措施。
(2)检测信号方面,一次或二次仪表必须可靠,且有安全保护措施,如信号“三取二”、偏差报警、断电源信号报警等。
(3)执行机构方面,阀门和挡板的特性要好,可靠性高;执行器开得起、关得下,且有完善的保护,如力矩保护、终断开关等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看