试题详情
- 简答题某车间变电所装有两台S9-800/10型配电变压器(Dynll联结),试计算其经济运行的临界负荷值。
- 将S9-800/10型变压器的技术数据,代入公式即得判别此两台变压器经济运行的临界负荷(取Ka=0.1)为:
因此当负荷S<615kVA时,宜于一台运行;当负荷S>615kVA时,则宜于两台并列运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看