- 简答题6kVⅠ段母线停电做预防性试验,应怎样做好完善的安全措施?
-
①将61开关停电,并摇至试验位置或拉至检修位置。
②将601开关停电,并摇至试验或拉至检修位置,并将厂用快切装置切至闭锁位置。
③将6KVⅠ段母线上的高压电动机及其辅助变停电,并至检修状态,验电后,合上接地刀闸。
④将6KVⅠ段PT停电并拉至检修位置,将避雷器拖至检修位置。
⑤将停电设备挂上“禁止合闸,有人工作”标示牌。 关注下方微信公众号,在线模考后查看