简答题简述氢气系统事故处理总则。
  • 发电机运行时,机内氢气纯度低于96%,应进行排补氢。排污时应确认排污口附近无动火工作,操作应缓慢,以防产生静电引起爆炸起火。
    氢气冷却器一台故障停运,机组负荷减至80%,严密监视发电机定子铁芯及线圈温度。
    氢气纯度仪故障时,应立即通知检修人员处理并联系化学每4小时取样分析氢气纯度一次,直到氢气纯度仪修复并能正常投用为止。
    当氢系统爆炸或冒烟着火无法扑灭时,应紧急停机并排氢。紧急排氢时操作如下:
    全关补氢一次、二次门。
    全开排氢一次、二次门,二氧化碳置换排放阀,气体置换排放总阀。 当机内氢气压力降到0.02MPa时,打开充CO2一次、二次门,然后升高压力到0.1MPa~0.2MPa时,在尽可能短时间内注入CO2
    排氢过程中,停止氢冷器运行。