- 简答题2005年6月18日,××供电分公司配电修理值班室接用户报修,配电修理班工作负责人郑××带领王××(伤者,男,51岁)和申××于13时55分,持故障紧急抢修单到达现场。经检查发现,10kV西安线安达干49号变压器台(简称变台)南100m处46号杆低压零线断线。在确定工作范围、填写抢修单后,14时00分开始工作,14时32分检修结束,14时35分送电良好,工作任务结束。此后,王××看见49号变台北侧紧挨着一个已经拆除的闲置变台上有低压横担和3只低压开关(3只低压开关距离49号变台带电处1.7m左右),就想上去拆掉3只低压开关,说以后修理时能用上。郑××说:“别拆了,没有用。”王××没有听,从北侧闲置变台南柱爬了上去,拆下3只闲置低压可摘挂式熔断器后,又拆低压开关底座。由于底座固定螺丝锈蚀,王××便跨到运行变台要拆固定底座的低压横担上,郑××说:“小心,上面带电!”郑××说完就去收拾工器具。约3min后,王××从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面,又从高压侧登上去取钳子,刚上变台,因雨后脚滑失稳,于是本能地用右手抓住配电变台横担支撑拉板,左手碰到了10kV母线C相引下线,造成触电坠落,导致重伤。试分析该起事件中的违章行为。
-
A.王××擅自扩大工作范围,无票作业。
B.王××自我保护意识差,擅自进入带电区域,又未与带电部分保持足够的安全距离。
C.工作负责人未有效履行监护责任,制止违章行为,使王××失去监护。
D.工作班成员未尽到“互相关心工作安全”的责任,制止违章行为。 关注下方微信公众号,在线模考后查看