- 简答题变压器油中溶解气体分析的检测周期有哪些规定?
-
(1)投运前的检测:投运前应至少作一次检测,如果在现场进行感应耐压和局部放电试验,则应在试验后再作一次检测。
(2)投运时的检测:新的或大修后的变压器和电抗器至少应在投运后1d(仅对电压330kV及以上的变压器和电抗器、容量在120MVA及以上的发电厂升压变压器)、4d、10d、30d各做一次检测,若无异常,可转为定期检测。
(3)运行中的定期检测:
A.电压330kV及以上容量240MVA及以上所有发电厂升压变压器:3个月一次。
B.电压220kV及以上容量120MVA及以上:6个月一次。
C.电压66kV及以上容量8MVA及以:1年一次。
D.电压66kV及以下容量8MVA以下:自行规定。