试题详情
简答题 某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外的装饰工程。其中,室内地面采用地面砖镶贴,吊顶工程部分采用木龙骨,室外部分墙面为铝板幕墙,采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板,其余外墙为加气混凝土,外镶贴陶瓷砖。施工过程中发生如下事件。 事件1:因木龙骨为甲供材料,施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行复试,对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。 事件2:在送待检时,为赶工期,施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工,待复验报告出来,部分指标未能达到要求。 事件3:抹灰工程中,技术负责人提出:对抹灰厚度大于55mm抹灰面要增加钢丝网片以防止开裂。 问题: 1.该工程中吊顶上安装灯具要注意哪些问题? 2.事件1中,施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理? 3.事件1中,外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目?是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验? 4.事件2中,施工单位的做法是否妥当?为什么? 5.事件3中,技术负责人的提法是否妥当?为什么? 6.抹灰工程中需对哪些材料进行复试?复试项目有哪些?
  • 1.吊顶工程中照明灯具的安装要求:轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具(3kg以上)或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应有自己单独的吊挂体系。
    2.事件一中,施工单位对甲供的木龙骨需要检查验收。木龙骨使用前应进行防火、防腐、防蛀技术处理。
    3.外墙陶瓷砖复试还应包括对外墙陶瓷砖的抗冻性进行复试;不需要进行内墙砖的吸水率复试。铝塑复合板应进行剥离强度项目的复验。
    4.事件二中,施工单位的做法不妥当。理由:没有监理工程师的许可施工单位不得自行赶工,送检报告没出来之前不能保证产品的质量合格,不能加工。
    5.事件三中,技术负责人的提法不妥当。应改为“抹灰厚度大于35mm的抹灰面要增加钢丝网片以防止开裂”。
    6.抹灰工程中要对水泥进行复试,主要复试项目为:水泥凝结时间、水泥安定性、水泥强度、氧化镁、三氧化硫。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题