- 简答题已知:一台DW80-350馈电开关供三个负荷,P1负荷I1=130A,P2负荷I2=69A,P3负荷I3=82A,线路最远点两相短路电流ID(2)=1860A,求该馈电开关过电流整定值,两相短路电流校验可靠动作系数。
- IZ≥IQe+KXΣIe=130*6+69+82=931A,取1000A校验:ID(2)≥1.5