试题详情
- 简答题84U001A/B仪表干燥器的常见故障有哪些,如何处理?
-
84U001A/B仪表干燥器的常见故障有干燥器出现运行中断,报警。
处理:
(1)检查电磁阀工作是否正常,如不正常,更换电磁阀。
(2)检查干燥器的入口阀、排放阀是否内漏,如有泄漏,解体处理,更换阀座内垫。 关注下方微信公众号,在线模考后查看