试题详情
- 简答题简述氢气纯化装置的自控运行步骤。
-
将两塔底温控设定在250℃,塔顶吹冷温度设定在150℃。同时将时间继电器进行时间设定,根据工艺要求,再生时间设定为8小时,切换时间设在24小时,合上塑壳断路器QM1-QM4。将控制柜面板上控制电源开关打自动,装置就进入自控状态,干Ⅱ再生时间继电器、大切换时间继电器进行计时,于是:
(1)在干Ⅱ再生时间继电器计时阶段,干Ⅱ处于再生加热状态,干Ⅰ为工作状态,阀F1、F3、F4、F6、F7,为开状态,干燥控制柜其状态上相应指示灯亮。
(2)当干Ⅱ再生时间继电器计到8小时,干Ⅱ再生加热自动停止,进行吹冷,干Ⅰ仍为工作状态,此时状态图上,干Ⅱ再生指示灯灭,吹冷指示灯亮,其余指示灯仍保持原状态。
(3)当干Ⅱ吹冷到150℃,自动小切换阀门,干Ⅱ停止吹冷,进行自冷,此时F2、F3、F7为开状态,干燥器Ⅰ仍处于工作状态。状态图上,干Ⅱ吹冷指示灯灭,自冷指示灯亮,干燥器Ⅰ工作指示灯亮,阀F2、F3、F7指示灯亮。
(4)当大切换时间继电器计时到24小时,自动大切换阀门此时干Ⅱ为工作状态,干Ⅰ处于再生加热状态,干Ⅰ再生时间继电器、大切换时间继电器开始计时,阀F1、F3、F4、F5、F8为开状态。
(5)当干Ⅰ再生时间继电器计时到8小时,干Ⅰ自动停止加热进行吹冷,干Ⅰ再生指示灯灭,吹冷指示灯亮,其余指示灯仍保持原来状态。
(6)当干Ⅰ吹冷到150℃,干Ⅰ停止吹冷进行自冷,干Ⅱ为工作状态,此时阀F2、F4、F8为开状态。状态图上,干Ⅰ吹冷指示灯灭,自冷灯亮。干Ⅱ仍为工作指示灯亮,阀F2、F4、F8指示灯亮。
(7)当大切换时间继电器计时到24小时,自动大切换阀门,干Ⅱ处于再生加热状态,干Ⅰ处于工作状态,干Ⅱ再生时间继电器和大切换时间继电器重新开始计时,进行(1)-(2)步骤,如此循环连续操作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看